發布時間: 2019-03-20 點擊次數: 1074次
防爆控制操作箱是系列試驗變壓器配套設備,該控制箱(臺)具有使用維修方便、性能*使用安全可靠、外型結構美觀、堅固耐用、移動方便等特點。防爆控制操作箱是供電企業、大型工廠、冶金、發電廠、鐵路等需要電力維修部門的*設備。
防爆控制操作箱操作程序
1. 按相關規程設置好場地,接好設備連線,有條件的地區應有專門負責安全的 人員在場指導。
2. 操作前應根據被試品的容量及電壓等級,調整好電流繼電器(KA)。
3. 合上電源開關,按下送電按鈕接觸器吸合,調壓器帶電電源信號燈滅,送電信號燈亮,此時可以進行升壓試驗。
4. 緩慢順時針旋動調壓器手柄(電動控制臺按下點升按鈕)并密切注視電壓表(應以每秒3KV的速度升壓為宜)當升壓至被試品規定的耐壓值時應及時按下計時按鈕,并密切注視被試品情況。
5. 當達到被試品規定的耐壓時間時臺(箱)內會發出報警(鈴)聲,表示被試品耐壓合格,此時應將調壓器手柄逆時針方向旋動(電動控制臺按下點降按鈕)使調壓器歸零。并按下停止按鈕,切斷電源。
6. 在升壓或耐壓試驗過程中,如出現過電壓,應及時逆時針旋動調壓器旋鈕(電 動控制臺按下點降按鈕)使電壓回到規定值。
7. 試驗過程中如電流表電流指示超出被試品規定的范圍,應立即停止升壓找出相關原因再行試驗。
8. 防爆控制操作箱在升壓或耐壓試驗過程中,如發生短路、閃絡、擊穿等過電流時,電流繼電器會動作使調壓器自動斷電,表示被試品不合格。此時應將調壓器回零,并將計時按鈕復位。以便下次操作。
防爆控制操作箱注意事項
1. 開箱時應檢查電器元件及接觸點有否運輸損壞及接觸不良。
2. 使用前應檢查各電器的接觸是否良好,特別是調壓器碳刷的接觸一定要良好。
3. 應嚴格按照相關的操作規程操作,嚴禁私自使用或無安全員監督的情況下使用
4. 該設備應存放在通風、干燥、無腐蝕性氣體的地方。
5. 操作前請先閱讀手冊注意事項。