移動防爆照明動力配電箱是將開關設備、測量儀器、保護用具和輔助設備按照電氣布線的要求組裝在封閉或半封閉的金屬柜內或屏幕上,形成低壓配電裝置。配電箱分為配電箱和照明配電箱,是配電系統的一級設備。配電箱是配電箱的一種,主要起到方便停機、輸電、測評停機、輸電設備的作用。

移動防爆照明動力配電箱的安裝方法如下:
1、使用壁掛式隱藏式或壁掛式透明配件
2、設備安裝高度:掛墻、壁掛配電箱、控制箱、接線盒1、4米;按鈕箱1、3米。所有設備的安裝均按有關安裝圖紙進行。
3、隱蔽配電箱的安裝,將箱子放入預留孔中,求出箱子的高度和水平尺寸,然后將箱子固定,然后用水泥砂漿填充周圍,進行平滑。如果盒子的底部與外壁相等,在粉刷墻壁之前,金屬網應該固定在外壁上,而不是粉刷盒子的底部。圓盤表面安裝平穩,周邊間隙對稱。
4、明代安裝配電箱,固定鐵框和金屬膨脹螺栓有兩種安裝配電箱的方法。膨脹螺栓通常用來固定磚墻或混凝土墻,有些特殊結構是由鋼支架制成的。
1)在混凝土墻或磚墻上用金屬膨脹螺栓固定敞開式組合箱時,采用敞開式配管、暗支箱。如果有配電箱,先把箱內的碎片清理干凈,然后把電線拉直,把支路和相序分開,根據支路把它們捆成束,在配電箱定位后,把電線端引到箱子上,一個接一個地開發電線端,然后按下電線。電器上的保護接地線一個接一個,同時將保護接地線壓在顯眼部位和分電器箱上。固定后調整。
2)在鐵架固定分配箱內,根據相關標準圖集確定托架的形式,然后制作。
5、配電箱可以先安裝,其內部部件保持庫存,直到線路完成。
6、配電箱應接地設備鐵板,門和電器與設備,金屬外殼與明顯可靠的PE線。PE線不允許用盒子和盒子連接。
7、移動防爆照明動力配電箱布線應布置整齊,并捆扎成束,在有源部分兩端應固定。鉛和鉛線應留有適當?shù)你U量,以備光盤維護。
8、導線不應損傷導線芯,導線頭應牢固可靠。
9、零母線在配電箱中應用端子板分流器。零母線端子板分流器的位置應與熔斷器相對應。
10、移動防爆照明動力配電箱母線應覆蓋黃色、綠色、紅色、黑色等色帶,雙色線為保護接地線。
11、配電箱上的電器、儀表應牢固、整齊,間距均勻,銅端子無松動,開閉靈活,備件齊全。