發布時間: 2018-08-28 點擊次數: 1165次
移動防爆照明動力配電箱操作方法和注意要點,對于動力配電箱的使用已經離不開它,動力配電箱的作用非同小可,而且在這樣的一個飛速發展的社會當中,電的使用,大到各大型企業,小到每個居民住戶,那么是動力配電箱的使用萬萬不可出現什么問題,下面小編就為大家詳細介紹下移動防爆照明動力配電箱操作方法和注意要點。

就是對于購買劣質產品,產品質量的問題。對于一些農網改造的使用當中,對于配電箱的使用,要求數量較大,并且施工的工期相對來說也比較短,但是這種動力配電箱的供貨時間急切增多,所以后期的使用便不再那么嚴格,并且對質量的檢查便不再那么要緊和重視,任意使用各種型號規格的移動防爆照明動力配電箱,導致動力配電箱無法達到正常的運行狀態。
其次,就是移動防爆照明動力配電箱內部的電器使用不當?shù)膯栴},這是在對動力配電箱經驗不足的人士,對動力配電箱內的電器不能很好地去選擇操控他,在運行的時候有可能造成線路不對,或者交流接觸器對應不好等問題,三相負荷不平衡情況出現等等,這些問題都有可能導致配電箱的一系列問題。
所以看到上面的問題,基本上都是一些基本的操作和使用,也許就會造成很大的不好結果。所以還是請大家正確操作動力配電箱。
移動防爆照明動力配電箱管理規定
1. 工作現場的總配電箱和開關箱應至少設置兩級漏電保護器,而且兩級漏電保護器的額定漏電動作電流和額定漏電動作時間應作合理配合,使之具有分級保護的功能。
2. 配電箱中必須設置漏電保護器,施工現場所有用電設備,除作保護接零外,必須在設備負荷線的首端處安裝漏電保護器。
3. 漏電保護器應裝設在配電箱或開關箱電源隔離開關的負荷側。
4. 移動防爆照明動力配電箱與照明配電箱宜分別設置,如合置在同一配電箱內,動力和照明線路應分路設置,照明線路接線宜接在動力開關的上側。
5. 開關箱應由末級分配電箱配電。開關箱內應一機一閘,每臺用電設備應有自己的開關箱,嚴禁用一個開關電器直接控制兩臺及以上的用電設備。
6. 總配電箱應設在靠近電源的地方,分配電箱應裝設在用電設備或負荷相對集中的地區。分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。
7. 配電箱、開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所。不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、蒸汽、液體及其他有害介質中。也不得裝設在易受外來固體物撞擊、強烈振動、液體浸濺及熱源烘烤的場所。
8. 配電箱、開關箱周圍應有足夠兩人同時工作的空間,其周圍不得堆放任何有礙操作、維修的物品。
9. 配電箱、開關箱安裝要端正、牢固,移動式的箱體應裝設在堅固的支架上。固定式配電箱、開關箱的下皮與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m。移動式分配電箱、開關箱的下皮與地面的垂直距離為0.6~1.5m。配電箱、開關箱采用鐵板或絕緣材料制作,鐵板的厚度應大于重0.5mm。
10. 配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體下底面,嚴禁設在箱體的上頂面、側面、后面或箱門處。
11. 配電箱內的電器應首先安裝在金屬或非木質的絕緣電器安裝板上,然后整體緊固在配電箱箱體內,金屬板與配電箱體應作電氣連接。
12. 配電箱、開關箱內的各種電器應按規定的位置緊固在安裝板上,不得歪斜和松動。并且電器設備之間、設備與板四周的距離應符合有關工藝標準的要求。
13. 配電箱、開關箱內的工作零線應通過接線端子板連接,并應與保護零線接線端子板分設.
14. 配電箱、開關箱內的連接線應采用絕緣導線,導線的型號及截面應嚴格執行臨電圖紙的標示截面。各種儀表之間的連接線應使用截面不小于2.5mm2的絕緣銅芯導線,導線接頭不得松動,不得有外露帶電部分。
15. 各種箱體的金屬構架、金屬箱體,金屬電器安裝板以及箱內電器的正常不帶電的金屬底座、外殼等必須做保護接零,保護零線應經過接線端子板連接。
16. 配電箱后面的排線需排列整齊,綁扎成束,并用卡釘固定在盤板上,盤后引出及引入的導線應留出適當余度,以便檢修。
17. 導線剝削處不應傷線芯過長,導線壓頭應牢固可靠,多股導線不應盤圈壓接,應加裝壓線端子(有壓線孔著除外)。如必須穿孔用頂絲壓接時,多股線應刷錫后再壓接,不得減少導線股數。
18. 現場的所有配電箱、開關箱應每月進行一次檢查和維修。檢查、維修人員必須是專業電工。工作時必須穿戴好絕緣用品,必須使用電工絕緣工具。
19. 檢查、維修配電箱、開關箱時,必須將其前一級相應的電源開關分閘斷電,并懸掛停電標志牌,嚴禁帶電作業。
20. 配電箱內盤面上應標明各回路的名稱、用途、同時要作出分路標記。
21. 總、分配電箱門應配鎖,移動防爆照明動力配電箱和開關箱應專人負責。施工現場停止作業1小時以上時,應將動力開關箱上鎖。
22. 各種電氣箱內不允許放置任何雜物,并應保持清潔。箱內不得掛接其他臨時用電設備。
23. 移動防爆照明動力配電箱內熔斷器的熔體更換時,嚴禁用不符合原規格的熔體代替。
24. 各類配電箱、開關箱外觀應完整、牢固、防雨、防塵、箱體應外涂安全色標,統一編號,箱內無雜物。停止使用的配電箱應切斷電源,箱門上鎖。